Πρότυπα πολλαπλότητας ανταλλαγής αέρα σε διάφορους χώρους + παραδείγματα υπολογισμών
Εάν χτίζετε μια ιδιωτική κατοικία ή ένα κτίριο για την επιχείρησή σας, μάλλον έχετε αντιμετωπίσει πολλά πρότυπα και θα θέλατε ήδη να τα ξεχάσετε. Αλλά η ασφάλεια πρέπει να είναι πρώτη, έτσι δεν είναι; Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια κατασκευή ή να κάνετε τεχνητό αερισμό για ένα έτοιμο αντικείμενο, ρίξτε μια ματιά στα πρότυπα πολλαπλότητας αερισμού σε χώρους που αναφέρουμε σε αυτό το άρθρο. Η επίτευξη ενός ποιοτικού αποτελέσματος δεν είναι τόσο δύσκολη αν δώσετε τη δέουσα προσοχή σε όλα. Συμφωνείτε;
Από το άρθρο θα μάθετε τι είναι ο αερισμός, πώς μετριέται και ποια κανονιστικά έγγραφα υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Διαβάστε επίσης για τα πρότυπα για συγκεκριμένους χώρους. Εδώ θα βρείτε επίσης παραδείγματα υπολογισμού της πολλαπλότητας αερισμού.
Περιεχόμενα άρθρου:
Πολλαπλότητα αερισμού και η σημασία της
Αερισμός — μια ποσοτική τιμή που αντανακλά τη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού σε έναν κλειστό χώρο.
Πολλαπλότητα — ένας δείκτης αντικατάστασης της αέριας μάζας ανά μονάδα χρόνου, που λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό κτιρίων και συστημάτων εξαερισμού. Πριν επιλέξετε τον δείκτη πολλαπλότητας, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τους κανόνες και να κατανοήσετε τις μεθόδους υπολογισμού.

Η πολλαπλότητα αερισμού είναι ένας υγειονομικός δείκτης της κατάστασης της αέριας μάζας σε έναν χώρο. Από αυτήν την παράμετρο εξαρτάται η ασφάλεια και η άνεση των ανθρώπων. Οι επιτρεπόμενες τιμές ρυθμίζονται από το κράτος — στα κατασκευαστικά πρότυπα και κανόνες (ΣΝΙΠ), κώδικες κανόνων (ΣΠ), υγειονομικά πρότυπα και κανόνες (ΣΑΝΠΙΝ) και ΓΟΣΤ. Η πολλαπλότητα αερισμού δείχνει πόσες φορές κατά τη διάρκεια μιας ώρας ο αέρας αντικαταστάθηκε με νέο.
Στη βάση των ΣΝΙΠ για αντικατάσταση αέρα βρίσκονται οι εξής λεπτομέρειες:
- ο σκοπός του κτιρίου/χώρου·
- η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα·
- η ποιότητα, η ένταση και η ικανότητα απόδοσης του φυσικού αερισμού·
- ο αριθμός των κατοίκων, εργαζομένων και άλλων ατόμων που βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά στον χώρο·
- η θερμική απόδοση των συσκευών που λειτουργούν·
- ο αριθμός των οικιακών συσκευών.
Υπάρχουν 2 τύποι αερισμού: ο φυσικός και ο τεχνητός. Ο φυσικός τρόπος ανταλλαγής συνίσταται στην κίνηση των μαζών αέρα λόγω διαφοράς πίεσης. Από σημεία με υψηλότερη πίεση προς σημεία με χαμηλότερη. Ο τεχνητός αερισμός περιλαμβάνει τη λειτουργία ανεμιστήρων, κλιματιστικών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
Ο τύπος της συχνότητας αερισμού έχει ως εξής:
N = Q αέρα / V χώρου, όπου:
N ή n — η συχνότητα (φορές ανά ώρα·
Q αέρα — η απαραίτητη ποσότητα φρέσκου αέρα ανά ώρα, m³/h·
V χώρου — ο όγκος του χώρου, m³· εάν το δωμάτιο έχει περίπλοκο σχήμα, ο όγκος πρέπει να προσδιορίζεται μαζί με ειδικούς.
Η φυσική αναπλήρωση αέρα περιορίζεται σε δείκτη 3—4 φορών, επομένως η κίνησή του πρέπει μερικές φορές να ενισχύεται με μηχανικό αερισμό.

Τα συστήματα αερισμού λειτουργούν με 2 τρόπους: εκτοπίζουν τον παλιό αέρα με νέο ή αναμειγνύουν και τις δύο αυτές μάζες.
Για συστήματα που λειτουργούν μόνο για αφαίρεση αέρα, ο βασικός τύπος συχνότητας έχει ως εξής:
N = V αφ. α. / V χώρου, όπου:
V αφ. α. — όγκος αφαιρούμενου αέρα, m³/h·
V χώρου — όγκος χώρου, m³.
Στον αφαιρούμενο όγκο πρέπει να περιλαμβάνονται οι θερμικές εκπομπές και οι πτητικές επιβλαβείς ουσίες.
Για τον αερισμό τροφοδοσίας και εξαγωγής υπολογίζονται επίσης ξεχωριστοί δείκτες συχνότητας.
Για παράδειγμα, για το σύστημα τροφοδοσίας προσδιορίζεται ως εξής:
N τρ = L τρ / V χώρου, όπου:
L τρ — παροχή του συστήματος τροφοδοσίας, m³/h·
V χώρου — όγκος χώρου, m³.
Το ξεχωριστό πρότυπο συχνότητας για τον αερισμό εξαγωγής είναι συνήθως μεγαλύτερο κατά 1 ή 2 μονάδες ανά ώρα σε σύγκριση με την τροφοδοσία, αλλά σε ορισμένους ιατρικούς χώρους — το αντίθετο. Η συνολική συχνότητα μετριέται πάντα σύμφωνα με τον μεγαλύτερο δείκτη.
Η συχνότητα αερισμού, που αναφέρεται στα SNiP και στα υγειονομικά πρότυπα, έχει 4 εκφράσεις:
- αριθμός φορών ανά ώρα·
- κυβικά μέτρα ανά ώρα — συνήθως για χώρους τυπικών διαστάσεων·
- κυβικά μέτρα ανά ώρα ανά άτομο·
- κυβικά μέτρα ανά ώρα ανά τετραγωνικό μέτρο.
Οι δύο τελευταίοι δείκτες είναι ειδικά πρότυπα αερισμού για χώρους όπου η παρουσία ανθρώπων παίζει μεγάλο ρόλο. Ο υπολογισμός ανά άτομο είναι χρήσιμος σε βιομηχανικά εργαστήρια, καταστήματα και νοσοκομεία. Σε αυτούς τους χώρους μπορεί κανείς να υπολογίσει τον αριθμό των ατόμων και να καθορίσει τον μέσο αριθμό επισκεπτών.
Για έναν υπάλληλο θα πρέπει να διατίθενται 60 m³/h, και για έναν προσωρινό επισκέπτη — 20 m³/h. Η ειδική συχνότητα λειτουργεί ως ένας ενημερωτικός δείκτης υπό την προϋπόθεση ότι οι διαστάσεις του χώρου είναι κοντά στις τυπικές.

Υπάρχει επίσης ο συντελεστής εναλλαγής αέρα, που ορίζεται από τον τύπο:
Ε = Τ / (2 × Υ) × 100 %, όπου:
Τ – όγκος δωματίου ή εισερχόμενος αέρας·
Υ – χρόνος αντικατάστασης αέρα.
Ο συντελεστής μπορεί επίσης να ονομαστεί ποιότητα αντικατάστασης αέρα. Η τιμή φτάνει το 100 % στον αερισμό που απομακρύνει τον παλιό αέρα και το 50 % στο σύστημα εξαερισμού που αναμειγνύει τις μάζες αέρα.
Σύμφωνα με τα πρότυπα συχνότητας εναλλαγής αέρα, καθορίζεται η απαιτούμενη απόδοση του εξαερισμού.
Ο τύπος έχει ως εξής:
L = n × V δωμ, όπου:
L – απόδοση, m³/h·
n – κανονιστική συχνότητα (φορές ανά ώρα)·
V δωμ – όγκος δωματίου, m³.
Η προεπιλεγμένη κανονιστική συχνότητα είναι 1–2 φορές για κατοικίες και 2–3 για γραφεία. Για τουαλέτες, η συχνότητα αλλαγής αέρα ξεκινά από 3–5, ενώ για κουζίνες από 5–10.
Πρότυπα πολλαπλότητας αερισμού για χώρους
Η μονωμένη και στεγανή κατασκευή των σπιτιών οδηγεί σε μείωση της συχνότητας αντικατάστασης αέρα. Ως αποτέλεσμα, οι επιβλαβείς μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται εντονότερα και η συνολική υγιεινή επιδεινώνεται.
Στα πρότυπα και τους κανονισμούς αντικατοπτρίζονται οι κρίσιμες τιμές για την εναλλαγή αέρα, η μη τήρηση των οποίων σίγουρα θα οδηγήσει σε προβλήματα.

Για πολυκατοικίες, διάφορους χώρους και κτίρια, καθορίστηκαν πρότυπα συχνότητας εναλλαγής αέρα – στο ΣΠ 54.13330.2016.
Για μεμονωμένα δωμάτια υπάρχουν οι εξής απαιτήσεις:
- κουζίνα με εξοπλισμό χρήσης αερίου – 80–100 m³/h·
- κουζίνα με ηλεκτρική κουζίνα και χωρίς συσκευές αερίου – 60 m³/h·
- μπάνιο/ντους/τουαλέτα – 25 m³/h·
- συνδυασμένο λουτρό – 50 m³/h·
- κοινό πλυσταριό, στεγνωτήριο, σιδερωτήριο – 7·
- αίθουσα ή διάδρομος σε πολυκατοικία – 3·
- κατοικημένο δωμάτιο σε διαμέρισμα (παιδικό, υπνοδωμάτιο) – 3 m³/h ανά 1 m²· 30 m³/h ανά άτομο, αλλά όχι λιγότερο από 0,35 φορές ανά ώρα του όγκου του δωματίου·
- κλιμακοστάσιο – 3·
- γκαρνταρόμπα σε κοιτώνα – 1,5·
- μηχανοστάσιο ανελκυστήρα – 1·
- δωμάτιο με θερμογεννήτρια θερμικής απόδοσης έως 50 kW – 1 m³/h για κλειστό θάλαμο καύσης και 100 m³/h για ανοιχτό·
- αποθηκευτικός χώρος για οικιακά είδη, αθλητικό εξοπλισμό – 0,5.
Αν εγκατασταθεί εστία αερίου σε δωμάτιο με θερμογεννήτρια, θα απαιτηθούν επιπλέον 100 m³/h εναλλαγής αέρα.
Για χώρους διαφορετικής χρήσης, η συχνότητα επιλέγεται σύμφωνα με τα ΣΠ 60.13330.2016, ΣΠ 118.13330.2012 και ΣΠ 44.13330.2011.
Για τη μέτρηση της πολλαπλότητας εναλλαγής αέρα σε δωμάτια και τεχνικούς χώρους με μη τυπική κάτοψη ή διαστάσεις — χρησιμοποιήστε τα SanPiN και διορθώστε το αποτέλεσμα βάσει των δικών σας υπολογισμών.

Τα σύγχρονα κτίρια εξοπλίζονται με αυτόνομες βαλβίδες αέρα, οι οποίες εξαλείφουν τις στάσιμες μάζες αέρα. Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μπορούν να τις ρυθμίζουν.
| Τύπος δωματίου | Πολλαπλότητα | Τύπος δωματίου | Πολλαπλότητα | Τύπος δωματίου | Πολλαπλότητα | Τύπος δωματίου | Πολλαπλότητα |
| Θερμοκήπιο | 25 — 50 | Πλυντήριο | 10 — 15 | Γραφείο | 6 — 8 | Νοσοκομειακός θάλαμος | 4 — 6 |
| Βαφείο | 25 — 40 | Κομμωτήριο | 10 — 15 | Γκαράζ | 6 — 8 | Καθιστικό | 3 — 6 |
| Εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλων | 20 — 40 | Οικιακή κουζίνα | 10 — 15 | Γυμναστήριο | 6 — 8 | Πλατύσκαλο στην είσοδο, προθάλαμος | 3 — 5 |
| Φούρνος | 20 — 30 | Καφετέρια | 10 — 12 | Εργαστήριο | 6 — 8 | Υπνοδωμάτιο | 1,5 — 4 |
| Κουζίνα εστίασης | 15 — 20 | Αίθουσα συνεδριάσεων | 8 — 12 | Οικιακή τουαλέτα | 3 — 10 | Σχολική τάξη | 2 — 3 |
| Αποδυτήριο με ντους | 15 — 20 | Υπόγειο | 8 — 12 | Σοφίτα | 3 — 10 | Αποθήκη | 0,2 — 3 |
| Βοηθητικός χώρος | 15 — 20 | Κατάστημα | 8 — 10 | Αίθουσα διαπραγματεύσεων | 4 — 8 | Χώρος ηλεκτρικών πινάκων | 1 — 2 |
| Δημόσια τουαλέτα | 10 — 15 | Εστιατόριο/Μπαρ | 6 — 10 | Μπάνιο/Ντουζιέρα | 3 — 8 |
Οι πρόσθετες συσκευές εξαερισμού λύνουν ζητήματα με τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις επιβλαβών ουσιών. Σε κτίρια κατοικιών και δημόσια ιδρύματα, ως αποδεκτές τιμές θεωρούνται 0,1 mg/m³ για το όζον και 0,005 mg/m³ για ενώσεις που περιέχουν χλώριο.
Οι ένοικοι θα είναι ακόμα πιο ασφαλείς αν εγκαταστήσουν ισχυρό μηχανικό εξαερισμό.
Εργαστήρια και βιομηχανικοί χώροι
Σε χώρους παραγωγής, οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, και μερικές φορές επιβλαβείς. Η πολλαπλότητα εναλλαγής αέρα στα εργαστήρια πρέπει να υπερβαίνει κατά πολλές φορές τις παραμέτρους για άλλους χώρους.

Παράγοντες για την επιλογή της σωστής τιμής εξαερισμού του εργαστηρίου:
- Ποσοστό υγρασίας, υπερβολική υγρασία στον αέρα. Αυτό αφορά κυρίως επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υγρά στις τεχνολογικές διαδικασίες τους.
- Θερμική ενέργεια που παράγεται από τον εξοπλισμό. Η υπερβολική θερμότητα από βιομηχανικές μηχανές πρέπει να απομακρύνεται μέσω φυσικού και μηχανικού εξαερισμού.
- Επίπεδο ρύπανσης και χαρακτηριστικά τεχνολογικών διαδικασιών. Για κάθε χημική ένωση υπάρχει μια μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση. Η εναλλαγή αέρα υπολογίζεται έτσι ώστε οι κύριες επιβλαβείς ουσίες να υπάρχουν στον αέρα σε ελάχιστες ποσότητες.
- Ένταση εργασίας. Η βαριά σωματική καταπόνηση και η έντονη πνευματική εργασία θα γίνουν πιο εύκολες και εφικτές με υψηλή περιεκτικότητα σε καθαρό αέρα. Στην περίπτωση της σωματικής εργασίας πρόκειται επίσης για την ασφάλεια.
- Αριθμός εργαζομένων στο χώρο ανά στιγμή και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να εφοδιάζεται με αέρα βάσει της μέσης κατά κεφαλήν ανάγκης.
Σημασία έχει επίσης το σχήμα του εργαστηρίου και ο όγκος του. Η πρώτη παράμετρος επηρεάζει την κίνηση των μαζών αέρα, η δεύτερη την ανάγκη για αέρα.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η στασιμότητα του αέρα και οι στροβιλισμοί του.

Για βιομηχανικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες και πτητικές χημικές ενώσεις απαιτείται 45πλή ανταλλαγή. Για εργαστήρια βαφής — 40. Σε χώρους όπου οι εργαζόμενοι καταβάλλουν σημαντική σωματική προσπάθεια, ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται 35 φορές την ώρα.
Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου η εργασιακή διαδικασία δεν περιλαμβάνει σύνθετες εργασίες και συχνή καταβολή σωματικής προσπάθειας, — 30. Σε εργαστήρια όπου η εργασία συνίσταται σε ελαφριά σωματική καταπόνηση, — 25.
Η συχνότητα αεροανταλλαγής για βιομηχανικούς χώρους αναφέρεται στα ΣΠ 118.13330.2012, καθώς και στα ΣΠ 60.13330.2012 και ΣΠ 60.13330.2016 — στις επικαιροποιημένες εκδόσεις του ΣΝιΠ 41-01-2003.
Ιατρικοί οργανισμοί και νοσοκομεία
Στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, η ποιότητα του αέρα επηρεάζει τη ζωή των ασθενών και την ταχύτητα ανάρρωσής τους. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία πρέπει να δίνεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Η συχνότητα αλλαγής αέρα για τα ιατρικά ιδρύματα ρυθμίζεται από το ΣΠ 158.13330.2014.
Περισσότερο από όλα χρειάζονται αλλαγή αέρα οι θάλαμοι για μολυσματικούς ασθενείς. Η απαιτούμενη συχνότητα αεροανταλλαγής γι' αυτούς είναι 160 m³/h ανά άτομο. Οι θάλαμοι για άλλους ασθενείς (παιδιά και ενήλικες) χρειάζονται ένταση αεροανταλλαγής 80 m³/h ανά άτομο.
Οι δείκτες σε m³/h ανά άτομο παρέχουν μεγαλύτερη εγγύηση ότι αυτή η συχνότητα αεροανταλλαγής επαρκεί για τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας των ασθενών.
Για τα ιατρεία και τα εργαστήρια αρκούν 60 m³/h ανά άτομο. Τόσος καθαρός αέρας απαιτείται και σε χώρους βελονισμού και χειροπρακτικής, αίθουσες φυσικοθεραπείας, καθώς και σε γραφεία με μόνιμες θέσεις εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί κανείς να αποφύγει την υψηλής έντασης αεροανταλλαγή, καθώς και τα ειδικά πρότυπα. Στα γραφεία τομογραφίας και στα ιατρεία λήψης ραδιοφαρμάκων αρκεί 6πλή αλλαγή αέρα.
Πέντε φορές την ώρα πρέπει να ανανεώνεται ο αέρας στις μολυσμένες ζώνες ΔΣΟ/ΤΣΟ, στους χώρους υγιεινής επεξεργασίας ασθενών, στα δωμάτια αποθήκευσης απολυμαντικών, ταξινόμησης μεταχειρισμένων λευκών ειδών, επεξεργασίας και πλυσίματος πιάτων.
Στα γραφεία όπου αποθηκεύονται φάρμακα και αποστειρωμένα υλικά, απαιτείται τετραπλή αλλαγή αέρα. Την ίδια ποσότητα νέου αέρα χρειάζονται τα ιατρεία και οι χώροι που είναι εξοπλισμένοι για φθοριογραφικές και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.
Η τριπλή ανανέωση αέρα θεωρείται κανόνας για μικρά συνεργεία συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού, εργαστήρια κλινικών αναλύσεων και καθαρές ζώνες του τμήματος αποστείρωσης.
Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τους χώρους ταξινόμησης αναλύσεων, τις αίθουσες αναμονής, τα γραφεία λειτουργικής και υπερηχογραφικής διάγνωσης.

Για τα κυλικεία και τους χώρους λήψης τροφής στα νοσοκομεία, απαιτείται διπλή αλλαγή αέρα. Μόνο μία ανανέωση αέρα την ώρα είναι αρκετή για μικρά γραφεία όπου δεν υπάρχει καμία μόνιμη θέση εργασίας.
Το ίδιο αρκεί για μικρές αποθήκες με εξοπλισμό και καθαρά υλικά, προθαλάμους στο ισόγειο, αρχεία, γραφεία πληροφοριών, γκαρνταρόμπες και αποθήκες.
Γραφεία και επιχειρηματικά κέντρα
Στα γραφεία και διοικητικά ιδρύματα απαιτείται περισσότερος φρέσκος αέρας από ό,τι στις ατομικές κατοικίες. Ο λόγος είναι ο μεγάλος όγκος γραφειακού εξοπλισμού, η έντονη πνευματική δραστηριότητα και τα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών.
Κριτήρια για τον εξαερισμό στα γραφεία:
- μεγάλο μέγεθος αγωγών εξαερισμού;
- ύπαρξη μηχανικού και φυσικού εξαερισμού;
- αποτελεσματικός αερισμός με χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας;
- ευέλικτος έλεγχος του συστήματος εξαερισμού: δυνατότητα ρύθμισης και προσαρμογής στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες;
- βολική τοποθέτηση στοιχείων μηχανικού και φυσικού εξαερισμού για την εκτέλεση επισκευαστικών και εγκαταστατικών εργασιών διαφόρων τύπων;
- χρήση αθόρυβου εξοπλισμού ή ηχομόνωσης;
- ποιοτικός εξαερισμός εξαγωγής και προσαγωγής;
- συνεχής παροχή φρέσκου αέρα, ιδανικά από έξω.
Ο νέος αέρας πρέπει να απομακρύνει αποτελεσματικά τις αναθυμιάσεις. Αξίζει να δοθεί προσοχή στην ύγρανση και τον καθαρισμό του αέρα, στην ψύξη ή τη θέρμανσή του πριν από την παροχή στους χώρους.

Σε έναν χώρο εργασίας ανά υπάλληλο απαιτείται τουλάχιστον 20 m³/ώρα. Στις αίθουσες συνεδριάσεων το ίδιο προβλέπεται για κάθε επισκέπτη. Έντονος αερισμός πρέπει να παρέχεται στις τουαλέτες και στους υγειονομικούς χώρους — έως 15 ανανεώσεις αέρα ανά ώρα.
Για τα δωμάτια καπνίσματος θα χρειαστεί δεκαπλάσια ανταλλαγή αέρα. Στο γραφείο του/των διαχειριστή/διαχειριστών χρειάζεται πολλαπλότητα ανταλλαγής αέρα στο επίπεδο 3, στους τεχνικούς χώρους — 1, στα δωμάτια με αρχεία και αποθήκες — 0,5. Οι κανονισμοί για γραφεία βρίσκονται στο ΣΠ 118.13330.2012 και στο διεθνές πρότυπο ASHRAE 62-1-2004.
Παραδείγματα υπολογισμού της πολλαπλότητας αερισμού
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα δωμάτιο ύψους 3,5 μ. και εμβαδού 60 τ.μ., όπου εργάζονται 15 άτομα. Θεωρούμε ότι ο αέρας μολύνεται μόνο από την αύξηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα λόγω της αναπνοής.
Πρώτα βρίσκουμε τον όγκο του δωματίου: V = 3,5 μ × 60 τ.μ = 210 m³.
Λαμβάνουμε υπόψη ότι 1 μέσος άνθρωπος εκπέμπει 22,6 λίτρα διοξειδίου του άνθρακα την ώρα.
Παίρνουμε ότι οι επιβλαβείς εκπομπές μπορούν να υπολογιστούν με τον τύπο B = 22,6 × n, όπου n αντιστοιχεί στον αριθμό των ατόμων στο δωμάτιο.
B = 22,6 l/h × 15 = 339 l/h
Για τα δωμάτια, η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι 1/1000, ή 0,1%. Το μετατρέπουμε σε 1 l/m³. Στον καθαρό αέρα, το διοξείδιο του άνθρακα είναι περίπου 0,035%. Το μετατρέπουμε σε 0,35 l/m³.
Υπολογίζουμε, πόσο φρέσκο αέρα θα χρειαστεί για όλα τα 15 άτομα:
Q = 339 l/h : 1 l/m³ – 0,35 l/m³ = 339 l/h : 0,65 l/m³ = 521,5 m³/h. Σε αυτή την περίπτωση, τα κυβικά μέτρα πέρασαν στον αριθμητή, ενώ οι ώρες — αντίθετα, στον παρονομαστή.

Καθορίζουμε την πολλαπλότητα ανταλλαγής αέρα:
N = 521,5 m³/h : 210 m³ = 2,48 φορές την ώρα. Αποδεικνύεται ότι με αλλαγή αέρα σε επίπεδο 2,48 φορές την ώρα, η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα θα παραμείνει εντός των ορίων.
Βρίσκουμε τώρα την ειδική πολλαπλότητα αντικατάστασης αέρα ανά 1 άτομο και ανά 1 m². Ο όγκος του δωματίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 210 m³, και το ύψος της οροφής — από 3,5 m.
521,5 m³/h : 15 άτομα = 34,7 m³/h ανά άτομο
521,5 m³/h : 60 m² = 8,7 m³/h ανά m² επιφάνειας
Οι επιβλαβείς εκπομπές (B) υπολογίζονται επίσης με τον τύπο:
B = a × b × V × n, όπου:
a — συντελεστής διείσδυσης;
b — συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, l/m³ ανά 1 ώρα;
V — όγκος δωματίου, m³;
n — αριθμός ατόμων.
Η περιεκτικότητα των ουσιών μπορεί να μετρηθεί σε γραμμάρια και όχι σε λίτρα — έτσι θα είναι καλύτερο για την ασφάλεια.
Συμπεράσματα και χρήσιμο βίντεο για το θέμα
Πολλαπλότητα ανταλλαγής αέρα για διάφορους χώρους του καταστήματος + σχέδιο:
Εφαρμογή για τον υπολογισμό ανταλλαγής αέρα για διάφορους χώρους:
Βασικές τιμές για το σύστημα εξαερισμού, ροή αέρα:
Η πολλαπλότητα ανταλλαγής αέρα αντανακλά την ανάγκη των χώρων για την ποσότητα αέρα με την οποία λειτουργούν κανονικά. Η αλλαγή αέρα εκφράζεται σε αριθμό φορών την ώρα ή σε κυβικά μέτρα για την ίδια περίοδο. Υπάρχουν επίσης ειδικές τιμές ανά 1 άτομο και ανά 1 τετραγωνικό μέτρο.
Τα νοσοκομεία, οι επικίνδυνες βιομηχανίες και οι δημόσιοι χώροι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από φρέσκο αέρα. Από τον δείκτη ελάχιστης συχνότητας αλλαγής αέρα εξαρτάται μερικές φορές η ζωή, γι' αυτό μην βασίζεστε μόνο στα πρότυπα, αλλά υπολογίζετε τα πάντα μόνοι σας και καλείτε ειδικούς.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συχνότητα αλλαγής αέρα ή τις σχετικές παραμέτρους; Υποβάλετέ τις στη φόρμα κάτω από το άρθρο. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε πολύτιμες πληροφορίες με άλλους αναγνώστες. Ίσως η προσωπική σας εμπειρία σε αυτό το θέμα να είναι χρήσιμη σε κάποιον.